Информация за инверторни климатици
Управление
Теми във форума
Кой е на линия
» Гости: 2

» Потребители: 0

» Брой потребители: 549
» Най-нов: dimiras
Последни активни теми
  Тема Прегледи Отговори Последно мнение
и двата хаер-а не работят...
Климатици HAIER
3607 0 emaks
12-08-2015 11:39
Климатик без отоплителна фу...
ЗА ВСИЧКИ КЛИМАТИЦИ
3222 0 wanko82
21-07-2015 13:27
Климатик Haier HSU-12HV03/R...
Климатици HAIER
17968 13 bobovo
11-02-2015 11:01
HAIER 12HVA103/R2DB
Климатици HAIER
5339 2 RES KLIMA
10-12-2013 09:28
ReMeR-clima
ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ
3961 0 remer
25-07-2013 14:41
Haier HSU-12HV03/R2 (SDB)-г...
Климатици HAIER
5259 0 beliagalab
13-06-2013 21:03
EEPROM Haier HSU-12HV03/R2 ...
Климатици HAIER
5026 0 budi
13-06-2013 20:58
Климатик Haier hsu09h03r2(d...
Климатици HAIER
4800 1 tanyo
10-05-2013 09:17
HSU12HVA103/R2DB КЛИМАТИК
Климатици HAIER
4297 1 tanyo
16-04-2013 20:26
Климатик Хайер 12 инвертор
Климатици HAIER
4946 4 nikolai
14-02-2013 21:44
Климатик NEO ACS-EQC12LIH -...
ЗА ВСИЧКИ КЛИМАТИЦИ
3638 3 LOLITA
24-01-2013 15:17
Климатик LG S 12 AF-неразмр...
ЗА ВСИЧКИ КЛИМАТИЦИ
3292 1 tanyo
15-12-2012 19:04
Климатик Haier HSU-12HV03/R...
Климатици HAIER
3944 1 tanyo
13-12-2012 20:16
Проблем с климатик general ...
ЗА ВСИЧКИ КЛИМАТИЦИ
3998 8 fear321
12-12-2012 20:05
Климатик FUJITSU AS221PBNK
ЗА ВСИЧКИ КЛИМАТИЦИ
3444 2 LOLITA
03-12-2012 19:30
Вход
Потребител

Парола



Не сте потребител?
Натиснете тук за да се регистрирате.

Забравихте паролата си?
Поискате си нова тук.
Преглед на тема
 Принтиране на темата
Климатик Haier HSU-12HV03/R2(SDB )
krauser
модела на климатика е HSU-12HV03/R2(SDB ) Първо по време на работа спираше и излизаше Е11, сега вече не се включва направо излиза един път Е17 а друг път Е5
Редактирана от RES KLIMA на 13-01-2010 22:33
 
tanyo
Първо докато е давал Haera Е11 не се е въртяла външната ти перка (най-вероятно е била замръзнала във леда) Е5 (грешка при този модел на Haier) която дава при нарастване на AC тока, може и да е в следствие на първото Е11.
А Е17 нямаш комуникация между двете вътрешното и външното тяло най-вероятно външното нямяа захранване защото е дефектирал IPDU (силовият черен модул на радиатора) в следствие на първите две неща.
Провери какво става във външното тяло как са захранванията и колко пъти мига свето диода на PCB-то (ако въобще свети)
Smile
 
krauser
Благодаря за информацията ще погледна.
Записал съм го за ремонт но много време ще чакам.
Не съм специялист но когато го монтираха от ф-ма (xxxxxxxxx) не вакумираха с-мата анаправо пуснаха газът от външното тяло и това било всичко което те правели, но мисля че не се прави така .и по закона мърфи 3месеца след края на гаранционния срок спря.
Редактирана от RES KLIMA на 08-02-2009 20:49
 
pam-bog
не се притеснявай не си само ти дето не е вакомиран климатика тука в моя град праят икономия на време за вакомирване и ги пускат веднага па то като се счупят тях вече ги нема......
 
pam-bog
здравейте аз имам друк проблем със същия модел климатик HSU-12HV03/R2(SDB ) значи като го пуснеш климатика започва да работи и таман е започнал да духа топло и компресора на външното тяло изключва не ми дава никаква грешка мерих тръбните и въздушните датчици добре са около 5 килоома ако някой може да пи помогне предварително му благодаря....
 
tanyo
Предполагам, че този проблем с този климатик Haier HSU-12HV03/R2(SDB ) се получава когато на вън температурата е по-висока когато е зададена температура 30 градуса. Намали зададената температура и пробвай дали ще работи по дълго. Виж дали ти дава някаква грешка, дали мига някой светодиод във външното тяло. ДИАГНОСТИКА ПРИ ПОВРЕДА НА ИНВЕРТОРНИТЕ КЛИМАТИЦИ - HAIER
Използвай сервизният бутон на климатика да видиш дали не запомнил причината за да спре да работи .
Редактирана от RES KLIMA на 15-06-2011 12:40
 
pam-bog
ок ша пробвам и ще пиша какво е станало
 
pam-bog
здравейте значи като задържа сервизния бутон на климатика хаер кадето писах по горе ми изписва с черно 14 на дисплея нищо друго.какво може да е това.
 
tanyo
Мисля ,че се касае за Е14 ,а именно „ не се отчита въртене на мотора на вентилатора на вътрешното тяло” Тоест блокирал мотор, хол датчик на мотора, или вътрешната платка на климатика.Виж ДИАГНОСТИКА ПРИ ПОВРЕДА НА ИНВЕРТОРНИТЕ КЛИМАТИЦИ - HAIER
Редактирана от RES KLIMA на 15-06-2011 12:29
 
pam-bog
не мисля че е от мотора защото като го пусна само на вентилатор си работе и си превключва всички скорости от дистанционното а когато е в режим на топло неще да си превключва скоростите и това ме навежда на мисълта че е платката на вътрешното тяло.значи когато е в режим на топло вентилатора тоес торбината се върти можеби само на бавната скорост и когато зададем от дистанционното 2-3 или автоматична скорос то той не реагира дали може да е от мотора или от хост датчика?
 
tanyo
Хубаво е да се дублира мотора, и платката с датчиците на климатика. Виж и светодиода във външното тяло колко пъти мига.
 
pam-bog
как се дублира мотор и платка нещо не ми е ясно извинявай за въпроса
 
pam-bog
май трябва да си отговарям сам но то ша излезе от тръният дачик моя проблем....
 
bobovo
Haier HSU-12HV03/R2(SDB
След токов удар вътрешната платка и IPM бяха изогорели.
Сложих нов IPM и нова вътрешна платка и се започна.Работи 2-3 мин. на манометара показва 27 бара задухва топло /47 гр. при жлузите/ и изключва.Външната темп. беше +4гр. На външното тяло понякога свети диода 17 друг път 18 пъти. След 2-3 мин. пак стартира поработва 2-3 мин. и пак изключва и така до безкрай.На дисплея не показва никъква грешка.
Ето клип :
https://www.youtube.com/watch?v=EDVSuW3n6kU
Моето заключение е компресор.Климатика е на 7 год.
Грешките които намерих за този модел са:
При 17,18,19 мигания-Компресора на климатика не функционира нормално .
1.Ако компресора на климатика е блокирал.
2.Ако IPM (IPDU) блок е повреден.
3. Ако окабеляването между компресора на климатика и IPM, (IPDU) блока не е коректно
Някой има ли идея за нещо друго?
 